我是从事园林电气的,上班不长时间,有一个问题困扰,由民规所示,喷水池属特殊环境,其电力应采取1.加装带漏电保护的断路器2.采用隔离变压器供电3好像是特低压供电。记不清了。(只需采用其中一条即可)
设计时一般采用加装户外变压器供电,同时加装漏电保护。(同时做局部等电位)
问题是户外变压器安装在何处?按标准图来看进线井应安装在距水池2m之内,一般在施工中大部分把户外变压器一起放进进线井,防水接线盒暗装与水池内壁,延找平层布线。可规定户外变压器应至于1区之外,如何解决。
另按王老所讲,室外园林应采用TT系统,而大部分甲方在施工中往往不另行打接地,而将变电箱至于地下室,进5线(3L+N+PE)。与楼内采用相同系统。在使用庭院灯时(金卤灯70W),一会路10个,160M。我设计时是C65N-B10+vigi0.03导线用YJV-0.6/1kA 3x4 P25
甲方反应我所设计断路器额定电流太小,合不上匝,不知是何原因,按计算来说我认为我的设计是合理的,是否由于楼内漏电过大使断路器误动作?
还请各位大大解答