正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 186 人订阅
阅读下一篇
公司最近接到个会所项目,空调选的是水冷模块机组,制冷量大概400Kw,制热采用30万大卡的常压热水锅炉,现在有个问题,按正常做法锅炉和空调之间我们都加了板换的,这个甲方很有钱但对我们太抠门认为空调就那么点价值。没办法我打算把板换和热水水泵 热水补水箱 阀门什么的全省略了,直接把锅炉出水连接空调水泵的回水上,水泵扬程大约30米,但是锅炉厂家却说闭式系统要加板换,MD我觉得这个和闭式或开式系统有毛得关系啊,又不接生活热水系统。郁闷……
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报