土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风机吸风口与厨房排油烟口距离是否有要求
现有正压送风机设于楼梯间顶层夹层中,正压送风机吸风口从侧墙开百叶,侧墙又有厨房排油烟口,距离不到10米,是否可以呢,请高手赐教!

全部回答(2 )

  • benzhe

    坐等高手,学习经验。
    2015-07-07 11:21:07 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    有几米?这个没有明文要求。

    如果条件许可,最好是满足10米要求;实在做不出来,我觉得可以有所突破,厨房排油烟口跟消防排烟口还是有一定的差别
    2009-05-16 18:17:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10