汽车库修车库停车场消防规范上没有规定停车场的消防水量,不知如何确定呢?
请高人指教!
在此谢过
发布于
2009-05-14 17:10:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhujinyang
本帖最后由 zhujinyang 于 2014-11-20 17:18 编辑
《库规》7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:
7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
同一类别车库与停车场不一样,车库要室内加上室外才是消防用水量,停车场无建筑灭火之水量。
但7.1.8 条:汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
室内用水量小于室外,采用室外数值偏于安全
。
2014-11-20 17:16:20
来自 PC
评论
举报
podal123
回答很清楚了。。
2009-05-15 14:14:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangbaoyin2002
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 709 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
室内用水量小于室外,采用室外数值偏于安全。