土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 停车场的消防水量如何确定?急急急
汽车库修车库停车场消防规范上没有规定停车场的消防水量,不知如何确定呢?
请高人指教!
在此谢过

全部回答(5 )

  • zhujinyang
    本帖最后由 zhujinyang 于 2014-11-20 17:18 编辑

    《库规》7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:
    7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
    7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
    7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
    同一类别车库与停车场不一样,车库要室内加上室外才是消防用水量,停车场无建筑灭火之水量。
    但7.1.8 条:汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
    7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
    7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
    室内用水量小于室外,采用室外数值偏于安全
    2014-11-20 17:16:20 来自 PC 评论 举报
  • podal123
    回答很清楚了。。
    2009-05-15 14:14:15 来自 PC 评论 举报