土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷中的作用面积

关于自喷中的作用面积

发布于:2009-05-14 11:19:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
论文简介:

主抓施工中的细节,我就是做到这一点才能在做施工图中做到细致的。



附件名:20098111249983357976.rar

文件大小:8175K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    学习了,楼主的问题衍生了很多对于规范的学习点,我觉得很值得学习,深化。再就是我想问问开式系统一般在哪里需要?
    我没有做过。
    2013-09-22 16:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • susu1220
    susu1220 板凳
    对开式系统来说,作用面积就是系统同时喷水的面积,就是一组雨淋阀开放时的喷水面积。
    对闭式系统来说,作用面积不一定是系统同时喷水的面积。因为闭式喷头是感温开放的,只有温度达到一定程度的部位才会喷头爆破洒水的。
    而这个作用面积就是表示系统在极端的情况下可以在这样大的面积内,按照要求的喷水强度喷水。
    希望可以互相交流和学习!
    2009-06-14 11:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管件的问题?

消防用的镀锌钢管 的配件如弯头 三通 接头等为什么都是铸铁的 而不是镀锌的呢?

回帖成功