土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助!恳切求助
小弟,刚从事这个行业,有问题求教各位大虾!
我公司使用的是组合式空调,现发现初效过滤器安装后,初阻力很小,使用一个月后阻力值没有什么变化,经检查机组没有漏风的地方,原因不明,求教各位!

全部回答(1 )

  • swrsz
    初阻力和过滤面积成反比,和风量成正比,一般来说,设计好空调箱的初效过滤器,初阻力使用时为20-30帕左右
    2009-05-14 12:10:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10