[复制转发]
迷惑了,今天住宅楼技术交底,施工队翻出GB50303-2002,(建筑电气验收规范),第20.1.4-8条:疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不应小于30mm,电线采用额定电压不小于700V的铜芯绝缘电线。
根据这一条施工队说疏散照明的电线一点要用阻燃的,而我用的是普通BV,穿钢管暗敷于混凝土内。我这样对不?
我看了设计规范,只有建筑设计防火规范(GBJ16-87)有这方面的规定: 第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。。。。。
但是没有写明一定要采用疏散照明的电线为阻燃或难燃的
不知道大家如何看??我选用普通电线可不可以?