土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器

关于变压器

发布于:2005-05-11 16:33:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果两个1000KVA的变压器同在一个变电所,分别控制两幢厂房,母线之间可否不用联络柜,这样做违反规定吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lqf31
    lqf31 沙发
    由于现在南方电网都统一采用高压总进线计量方式,则你的10KV方案如下:高压进线柜+母线提升柜+高压总进线计量柜+母线提升柜+高压馈线柜+高压馈线柜

    谢谢回复,同意此观点。
    2005-05-13 16:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • huangwanying
    huangwanying 板凳

    “同一高压回路供电”是指户外电源回路吗?如果是,就可以。
    每台变压器应分别在上级各设一台变压器保护柜(即高压馈线柜),两台高压馈线柜电源则可由同一高压进线柜供电,即你所谓的由同一高压回路供电。
    由于现在南方电网都统一采用高压总进线计量方式,则你的10KV方案如下:高压进线柜+母线提升柜+高压总进线计量柜+母线提升柜+高压馈线柜+高压馈线柜 即可
    如果是以前的分台高压计量则取消两母线提升柜与高压计量柜,然后在两高压馈线柜与两变压器之间各加一台高压计量柜即可。
    2005-05-12 13:33:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器问题

我在选择变压器,这次是第一次要10/6KV的,看到网上的样本都只写了一次电压是10KV的,二次是0.4还是6没有说明,是不是两者的数据(如体型,损耗等)等一样?如果不是,有没有谁能提供下载10/6KV变压器样本的地址?谢谢!

回帖成功