我单位10kv单电源供电<单母分段式>,有两台1600kva干变分列运行<1#变和2#变>,这两台变压器有高压联络柜,低压有联络柜,发现低压相序不同(设备安装后低压联络柜从未合过闸),由于低压母线是铜排,不好调整相序.             请问能不能在1#变压器高压侧电缆处调整相序?这样做允许吗?会对2#变压器造成埙坏吗?                                            请大家赐教!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • woshiwo66666
    woshiwo66666 沙发
    请画个向量图分析一下吧!!!
    2009-05-15 16:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有关Δ/Yn-11变压器A、C错相问题,必须要看在变压器上接错的是高压还是低压,如果想以“错对错”来换成对是不可能的,就是:1#变接线电源与变压器相位都对,想把2#变的A相接电源C相,电源A相接2#变C相,换相会失败的。
    不信?可以画个向量图分析一下吧,变成1#变是Δ/Yn-11,2#变是Δ/Yn-1了。