土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 压力管道的分类

压力管道的分类

发布于:2009-05-13 18:20:13 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
一、ANSI / ASME B31.3对输送流体的分类
美国国家标准ASME压力管道规范ANSI / ASME B31.3(以下简称 B31.3)根据被输送流体的性质和泄漏时造成的后果,将化工厂和炼油厂管道输送的流体分为D 类、M类和性质介于二者之间的第三类流体。
D类流体不易燃、无毒,并且在操作条件下对人类肌体无害;设计压力不超过150lbf/in2(1.05MPa);设设计温度在-20ºF(-29℃)至366ºF(186℃)之间。M类流体有剧毒,在输送过程中如有少量泄漏到环境中,被人吸入或接触人体时能造成严重的和难以治疗的伤害,即使迅速采取措施也无法挽救。流体类别确定后即可按ANSI / ASME B31.3的有关章节具体要求对该流体的管道进行设计、施工和检验。
二、中石化对压力管道的类别划分
1 中国石化关于《压力管道设计资格类别级别认可和安装单资格实施细则》,对压力管道的类别划分如下表所示。
压力管道的类别
管道类别 输送介质特征和设计条件
GA
(长输管道) GA1 1、有毒、可燃、易爆气体,设计压力p>1.6MPa
2、有毒、可燃、易爆气体①,输送距离≥200km且DN≥300mm
3、浆体,输送距离≥50km且DN≥150mm
GA2 1、有毒、可燃、易爆气体,设计压力p≤1.6MPa
2、GA1(2)范围以外的
3、GA1(3)范围以外的
GB
(公用管道) GB1 燃气
GB2 热力
GC
(工业管道) GC1 1、毒性程度为极度危害介质②
2、甲、乙类可燃气体或甲类液体③,且设计压力p≥4.0MPa
3、可燃流体、有毒流体设计压力p≥4.0MPa且设计温度T≥400℃
4、流体且设计压力p≥10.0MPa
GC2 1、甲、乙类可燃气体或甲类液体,且设计压力p<4.0MPa
2、可燃流体、有毒流体p<4.0MPa、T≥400℃
3、非可燃流体、有毒流体p<10.0MPa且T≥400℃
4、流体,p<10.0MPa且T<400℃

注:①输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。
②GB 5044《职业性接触毒物危害程度分级》规定的。
③GB 50160《石油化工企业设计防火规范》规定的。


2 SH 3059对管道的分级如下表。

SH 3059——2001《石油化工管道设计器材选用通则》管道分级
管道级别 适用范围
SHA 1、毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外);
2、毒性程度为高度危害介质的丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道;
3、设计压力大于或等于10.0MPa的介质管道
SHB 1、毒性程度为极度危害介质的苯管道;
2、毒性程度为高度危害介质管道(丙烯腈、光气、二硫化碳、氟化氢介质除外)
3、甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道
SHC 1、毒性程度为中度、轻度危害介质管道;
2、乙B类、丙类可燃液体介质管道
SHD 设计温度低于-29℃的低温管道
SHE 设计压力小于10.0MPa且设计温度高于或等于-29℃的无毒、非可燃介质管道
注:①毒性程度是根据《职业性接触毒物危害程度分级》(GB 5044—85)划分的。极度危害属于Ⅰ级,车间空气中有害物质最高容许浓度<0.1mg/m3;高度危害属于Ⅱ级,最高容许浓度0.1mg/m3。极度危害的介质如苯、氯乙烯、氯甲醚、氰化物等;高度危害的介质如二硫化碳、氯、丙烯腈、硫化氢、甲醛、氟化氢、一氢化碳等。详见GB 5044。
②甲类、乙类可燃气体是根据《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160)中可燃气体的火灾危险性分类划分的。甲类系指可燃气体与空气混合物和爆炸下限<10%(体);乙类是≥10%(体)。甲类可燃气体如乙炔、环氧乙烷、氢气合成气、硫化氢、乙烯、丙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等。详见GB 50160。
③可燃气体、液化烃、可燃液体的火灾危险性分类是根据GB 50160—92确定的,如下表。
类别 名称 特 征 举 例
甲 A 液化烃
15℃时的蒸气压力>0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体 液化石油气、液化天然气、液化甲烷、液化丙烷等
B 可燃液体 甲A类以外、闪点<28℃ 汽油、戊烷、二硫化碳、石油醚原油等
乙 A
28℃≤闪点≤45℃ 喷气燃料、煤油、丙苯、苯乙烯等
B
45℃≤闪点≤60℃
-35号轻柴油、环戊烷等
丙 A
60℃≤闪点≤120℃ 轻柴油、重柴油、20号重油、锭子油等
B 闪点≥120℃ 蜡油、100号重油、油渣、润滑油、变压器油等
甲 可燃气体 可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%(体)
乙 可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%(体)

④混合物料应以其主导物料作为分级依据。
⑤当操作温度超过其闪点的乙类液体,应视为甲B类液体;当操作温度超过其闪点的丙类液体,应视为乙A类液体

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dellrhw
    dellrhw 沙发
    非常感谢楼主,还有一问题想请教楼主,压力管道特性表在哪里可以查到,谢谢!
    2013-03-21 14:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • 飞机都去哪了
    有没有压力管道计算壁厚的软件,谢了
    2010-03-13 09:36:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 334 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

固体填埋场污水处理流程图

图纸简介: 固体填埋场污水处理流程图。 附件名:20095131242201418101.zip 文件大小:184K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10