土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教:关于GCS/GCK低压柜的垂直母线校验的问题

求教:关于GCS/GCK低压柜的垂直母线校验的问题

发布于:2009-05-13 14:05:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一面GCS/GCK柜子,按设计需排四条相同的出线回路(居民用电),均为:Pe=300KW,30户,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每条回路出线开关均整定为350A。
校验方法一:垂直母线应承载电流=4* Ij =4*304=1216A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。
校验方法二:由于每条回路最大出线电流可达350A,所以垂直母线上应承载电流=4*350=1400A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。
校验方法三:本屏总Pe=4*300=1200KW,总户数=4*30=120户,按120户选取Kx=0.4,总Pj=1200*0.4=480KW,COS=0.9,总Ij=810A;结论:没有超过垂直母线1000A的极限,可以按此方案配电。
请问以上三种校验计算方法哪种正确,为什么?
个人倾向第三种方法,但老总偏向第二种,说是按第三种校验的话,保险系数太低。朋友们,说说你们的想法。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yitaofan
    yitaofan 沙发
    8楼的兄弟能否讲得明白点,我是做设计的,成套这块缺乏经验
    2009-05-18 20:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    分散系数0.6~0.9,同时系数
    2009-05-18 15:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率因数表电流信号取法?

电容柜上有功率因数表,功率因数表的电流信号是从主柜取还是本电容柜取呢?

回帖成功

经验值 +10