土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 讨论:为使防雷接地装置接地电阻小于1,采取的措施

讨论:为使防雷接地装置接地电阻小于1,采取的措施

发布于:2009-05-13 13:47:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果防雷接地测试电阻大于1欧,那么我觉得因分两种情况来解决
一:采用构造柱主筋做引下线,基础钢筋做接地极时
当测试电阻大于1欧,可以增加打入接地极来降低电阻

二:采用人工接地极时
当测试电阻大于1欧,可以增加接地极的数量或者在现有接地极上使用专用降阻剂来解决这个问题

个人的一点看法

还请有经验的朋友一起说说,讲讲现在的常用方法
:lol

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • z2681148
    z2681148 沙发
    小于1欧还好点,做个小于0.5欧的那才吓人。上次做个电站要求下于0.5欧害死人了。

    我采用离子接地棒加电镀铜包钢作为垂直接地体这样有效的增加了接地的深度,用大量接地模块作为水平接地体这样有效的增加了水平接地面积。。。而且还用了大量降阻剂改善土壤环境最后还是做成了0.7欧,本身的土壤不怎么滴!诶
    2009-05-16 13:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • unbreakablebrian
    难道还能大于1欧?
    呵呵
    2009-05-15 13:49:15

    回复 举报
    赞同0