30米高,1万方的屋面自由排水,可行吗?
30米高,1万方的屋面自由排水,可行吗?
厂房,单层.层高30m,面积10000多,网架.重力排水管道多,不利使用.虹吸价格高.所以考虑无组织排水,不知是否可行?有什么后果吗?
发布于
2005-05-11 15:32:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
csydc
做有组织排水,天沟可以外挂,有这样的构件的,组织管道布置比较费事而已
2005-05-16 00:18:16
来自 PC
评论
举报
wzhsjy
不行.屋面面积太大,如屋面坡度小,集流时间太长,则势必增大屋面荷载;如屋面坡度大则会增加土建造价.所以还是有组织排水好.
2005-05-13 18:50:13