一多层住宅小区,1500户,单体建筑无室内栓。小区周围供水情况:市政支管。最大单体体积超过10000立方。小区室外消防怎么做?
按照居住区人数,小区的室外消防用水量为10L/S;按照表8.2.2-2,民用建筑一次灭火室外消防用水量,根据体积查:20L/S。
参考规范条文:
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。