再谈消防水箱的设置

发布于:2005-05-11 13:06:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范第8.6.3条:设置临时高压系统的建筑物应在建筑物的最高部位设置重力流的消防水箱。现有一四层建筑,由于建筑专业不允许在屋顶设水箱,只好将四层一办公室改为水箱间放置消防水箱,但是四层还有消火栓。消防水箱的设置高度对于高度不超过24米的多层建筑来说,应能保证最高一层的消火栓应有水自流出。如果要满足设置高度的话,此消防水箱要做高基础,水箱底的高度要比消火栓栓口高才行,这样做行不行?另外,安装稳压泵是否可以将水箱放置的低一些?如果可以的话,稳压泵的流量和扬程又如何确定?希望大家踊跃发表意见,不胜感激,谢谢了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • csydc
    csydc 沙发
    违反规范的设计!我们专业应该据理力争,否则四层的小玩意就放到一边去,别做设计了.
    2005-05-16 00:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • btguy
    btguy 板凳
    市政管网压力一般都能供到4层,如果真不行,设稳压泵也行,水箱就按正常安装,做600高的基础就ok,至于水泵的压力,一般15-20m应该够了,当然得看你管网的复杂程度了.
    2005-05-12 00:05:12

    回复 举报
    赞同0