土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急电源的电缆与普通电源的电缆是否必须在不同桥架内敷设?

应急电源的电缆与普通电源的电缆是否必须在不同桥架内敷设?

发布于:2009-05-13 08:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。

我原以为应急电缆与普通电源电缆必须分开敷设,或者加隔板,但仔细看了规范之后发现,规范只是说应急照明和其它照明的电缆要分开敷设,并未提及应急动力设备的电缆,是否可以认为,应急电源的动力设备的电缆可以和普通动力设备的电缆同桥架敷设?甚至不用加隔板?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1479266612278
    我真的有点心灰意懒了,我除了来这里发篇帖子还能做什么呢?没准我的帖子也会被和谐掉。就算没有和谐掉,我会不会被打击报复?我不敢想。
    kfpkm.jimdo.com
    kfpfs.jimdo.com
    hzcsw.jimdo.com
    szkfpw.jimdo.com
    sjzcsw.jimdo.com
    cqfpz.jimdo.com
    cdfpz.jimdo.com
    hzfpz.jimdo.com
    syfpz.jimdo.com
    csfpz.jimdo.com
    gzfpz.jimdo.com
    ccdkfpz.jimdo.com
    njdkfpz.jimdo.com
    szfpz.jimdo.com
    bjfpz.jimdo.com
    szkfpz.jimdo.com
    jnfpz.jimdo.com
    bjdkfpz.jimdo.com
    nckfpz.jimdo.com
    wxkfpz.jimdo.com
    sjzkfpz.jimdo.com
    xmdkfpz.jimdo.com
    hebfpz.jimdo.com
    shfpz.jimdo.com
    nnfpz.jimdo.com
    tjfpz.jimdo.com
    zzfpz.jimdo.com
    hffpz.jimdo.com
    kmfpz.jimdo.com
    xianfpz.jimdo.com
    fzfpz.jimdo.com
    nndkfpz.jimdo.com
    sarali.jigsy.com
    cdkfp.jigsy.com
    tjdkfpw.jigsy.com
    bjdkfpw.jigsy.com
    cqdkfpw.jigsy.com
    kmkfpz.jigsy.com
    hzdkfpw.jigsy.com
    ncdkfp.jigsy.com
    dkfpnb.jigsy.com
    2016-11-26 23:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师54645
    如果时住宅的话,可以敷设在同一层桥架内但间距不应小于0.3m根据《住宅建筑电气设计规范》第7.4.6 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
    2015-10-15 17:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求书~!

书名:接地技术作者:曾永林编著ISBN号: 价格:出版地:北京出版社:水利电力出版社出版时间:1979.10页数:325页开本:19cm急用,哪位仁兄能否提供个电子版,多谢!

回帖成功

经验值 +10