土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 不是自灌式水泵在启动操作时的阀门开起顺序

不是自灌式水泵在启动操作时的阀门开起顺序

发布于:2005-05-11 12:51:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
最近在施工过程碰到一个不是自灌式的水泵,我设了一个高位水箱来解决灌水问题。启动操作时的阀门开起顺序我想是这样:1.高位水箱灌水同时排气。2.启动水泵。3水泵运行稳定后,开启吸水管处阀门。4.开启出水管处阀门。
我想听听各位高手的意见,这个方法是否正确。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • kj
    kj 沙发
    这里有一些阀门的资料:
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&allCount=433
    2005-05-29 18:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • help
    help 板凳
    水箱、真空泵在运行上都可行
    也可以用一台很小的潜水泵来灌水,我在设计中用过,实际效果还不错,而且很方便
    2005-05-29 17:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何提高地下水PH值

地下水PH值在6.0左右,想把它提高到7.5以上有什么新办法?????采用石灰怎么提不上来???????

回帖成功

经验值 +10