电流互感器发生二次开路有哪些现象?后果如何?如何处理?回路接线要求是什么
发布于
2009-05-13 05:59:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
huixuefeng
开路的话会在二次侧产生很高的电压。支持。
2009-05-19 10:10:19
来自 PC
评论
举报
xjm007
按照《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172要求:
1、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子,试验端子应接触良好;
2、盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。