洁净空调机组的各段排水是否可并在一起
洁净空调机组的各段排水是否可并在一起
洁净空调机的吸风段和送风段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口设置了存水弯,然后接入同一跟排水横管,结果水无法排出,造成箱体漏水,请帮忙看一下。现场见照片
发布于
2005-05-11 11:38:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
liuyunfeng88
冷凝排水排出口最好不要封闭,排到地漏上就好。
上面的情况也有可能是管道堵了。
2005-05-11 23:13:11
来自 PC
评论
举报
zht2004
接在一起是可以的,但横管应再低些
2005-05-11 20:56:11
来自 PC
评论
举报