土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调机组的各段排水是否可并在一起
洁净空调机的吸风段和送风段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口设置了存水弯,然后接入同一跟排水横管,结果水无法排出,造成箱体漏水,请帮忙看一下。现场见照片

1115782993153.JPG

全部回答(5 )

  • liuyunfeng88
    冷凝排水排出口最好不要封闭,排到地漏上就好。
    上面的情况也有可能是管道堵了。
    2005-05-11 23:13:11 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    接在一起是可以的,但横管应再低些
    2005-05-11 20:56:11 来自 PC 评论 举报