各位高人:大金VRV系统的室外机选型是根据算出来的冷负荷选还是室内机容量的和选择?谢谢啦

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • waz9
    waz9 沙发
    按室内机之和算,别墅的话我见过超1.3也没什么问题。某些品牌超过1.3会出现故障代码,不能启动
    2010-07-16 05:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • young263
    young263 板凳
    应该按计算负荷选室外机,因为各房间不是同时达到最大负荷的。

    配比率过大时才考虑增加室外机容量。
    2010-07-09 20:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于负荷量问题请教

各位好,因为所用文件到涉及到一点空调负荷计算,特来此请教,本人对空调知识基本空白,想问一下如果每平米负荷按照100w计算的话,要计算负荷量的计算方法,还需要了解哪些方面的条件?谢谢!