土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑面积3万平米以上,是否必须设两个变电站?
如果按平米设两个变电站,按业主要求运行方式必须是单母分段,一段母线失压,另一个变压器要带至少60%的负荷,那么变电站的主变容量怎么选呀?那么变压器运行还怎么经济呀,望各位赐教.

全部回答(1 )

  • zhaoler
    两台变压器同时运行,且容量都大于60%,经济运行还需详细计算
    2005-05-11 21:09:11 来自 PC 评论 举报