塑壳?框架?

不谢了.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nnnnangel
    nnnnangel 沙发
    框架好。最好查以下电机启动电流等参数,计算全起动电流再选。
    2005-05-16 10:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 板凳
    选用框架的要比塑壳的好。
    2005-05-16 08:44:16