土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请挑一下毛病

请挑一下毛病

发布于:2005-05-11 10:20:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

集中标注项为:
DL1(5) 300*700
φ8@100/200(2)
2φ22+(2φ12)
请问:
是否差构造筋没有标注?
或者说2φ12能视为构造筋?(架立筋=构造筋?).
我看到一份图发现如上标注,并已经实施完毕.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • sir_palatin
    sir_palatin 沙发
    根据平法注写规则,hw≥450时,须配置纵向构造钢筋,且该项为必注值 ”
    因为是DL,可能是筏板基础类了,所以hw小于450所以就不需构造钢筋了!
    这个东西是要个板厚的吧
    450+100=550
    所以一般是550以下就不要了
    550-700是2条
    700-900是4条
    900是至少6条G/N
    2005-05-19 20:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • sir_palatin
    sir_palatin 板凳
    现在是这样标的

    DL1(5)
    300x700
    φ8@100/200(2)
    2φ22
    G2φ12

    G是构造筋 N是抗扭筋
    一般700-550是2条
    900以上是6条 700*900看情况以4条见的多
    2005-05-19 20:22:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工图审查要点(转贴)

建筑施工图设计审查要点,包括建筑,结构,水电暖,建议大家看一下

回帖成功

经验值 +10