阅读下一篇
单层砖混结构层高大于3.6应如何对待(要不要执行抗规7..1.3)首先贴出在另一个帖子里看见的:14、规范7.1.3条规定普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m,而某些工业建筑及附属房屋,如变配电室,虽然总层数未达到规范限值的要求,但因工艺要求需要层高大于3.6m时应如何处理?答:《建筑抗震设计规范》中砌体承重房屋的层高规定,主要针对一般民用建筑。对于层数远小于表7.1.2的工业建筑及附属房屋,因工艺要求需要层高大于3.6m时,可根据具体情况采取如增加墙厚度、增设壁柱、圈梁、提高材料强度等级等措施实现,同时应满足有关规范和规程的要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
算之前在satwe特殊构件定义里选系数调整 随便点一个 然后推出 再计算就不会有问题了
回复 举报