土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 250平方米车间内的换气扇如何选择

250平方米车间内的换气扇如何选择

发布于:2009-05-12 13:36:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们公司有一个约250平方米的生产车间由于四周都是墙面,无换气新风措施,导致在夏天时车间内比较闷热,现想安装两台送风机,一台排风机。车间长24M,宽10.7M,平常工作人数3-6人,坡屋面,最低檐口高度4.5M,但其中间有个区域比屋面高出3-4M,面积约30平方米,像个炮楼形式,另一檐口高度6.5M,请问一下送风机的功率及型号应该选多大的,排风机的功率及型号应该选多大的?送风机打算装在西墙面上,排风机打算装在南墙面上。
谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lionyapple2009

    这个算法准确吗
    2011-10-15 14:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • lytliangyantao

    为什么要选两台送风一台排风?为了风组织?还是要求室内须为正压吗?若是后者,送风量大于排风量不就可以了吗?250平若层高平均按6m计,容积为1500立方。按换气次数8次计,得送(排)风量为12000立方/小时=3.33立方/秒,用混流或轴流风机,选风压为200Pa,按风机效率70%计,得风机功率为3.33×0.2/0.7=1KW

    [ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-7-1 17:40 编辑 ]
    2009-07-01 17:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海防排烟技术规程请教?

"设有喷淋的大空间办公室、汽车库,其排烟量可按6次/h换气计算且应不小于30000m3/h,或设置不小于室内面积2%的可开启外窗或百叶窗。|"是不是每个防烟分区计算小于30000排烟量的排烟风机选择的时候最小要30000m3/h?