正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
"设有喷淋的大空间办公室、汽车库,其排烟量可按6次/h换气计算且应不小于30000m3/h,或设置不小于室内面积2%的可开启外窗或百叶窗。|"是不是每个防烟分区计算小于30000排烟量的排烟风机选择的时候最小要30000m3/h?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lionyapple2009
沙发
2011-10-15 14:18:15
赞同0
-
lytliangyantao
板凳
2009-07-01 17:39:01
赞同0
加载更多这个算法准确吗
回复 举报
为什么要选两台送风一台排风?为了风组织?还是要求室内须为正压吗?若是后者,送风量大于排风量不就可以了吗?250平若层高平均按6m计,容积为1500立方。按换气次数8次计,得送(排)风量为12000立方/小时=3.33立方/秒,用混流或轴流风机,选风压为200Pa,按风机效率70%计,得风机功率为3.33×0.2/0.7=1KW
[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-7-1 17:40 编辑 ]
回复 举报