土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 长距离单管输水管线过河

长距离单管输水管线过河

发布于:2005-05-11 09:34:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教:
目前,许多城市缺水,出现了长距离、夸流域引调水。但是国家投资不足,出现了长距离单管输水。现在以东北某一工程为例:
日引水量30万吨,输水距离为70公里,但是国家和当地政府投资不足,只好采用单管输水。其中遇到四处夸度大于150米的河床,其有一条河的流量较大,年径流量大于3亿吨,河床宽200m。但是设计院在做设计时依然采用单管过河,只是管材采用钢管。这样做是否满足要求

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • love_luolin
    love_luolin 沙发
    做可以 ,要全线对过河段混凝土包封和 防腐,提高可靠性!
    2009-05-23 01:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • wuzhener
    wuzhener 板凳
    国家和当地政府投资真有钱!年径流量大于3亿吨的大河不用,跑70公里外输水——这比海水淡化贵!说明中国进小康了,嘿嘿不过现在基本上过江都是一根钢管,基本上不会出问题(如果施工质量好的话)
    1、可能该河水质不满足饮用水源条件
    2、该工程有猫腻
    3、乱花老百姓的血汗啊
    而不是中国进小康了,再说中国真的进小康了吗?真的进小康的也不能乱花钱啊,"………,………"
    2005-05-19 09:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多