土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教个接触器的问题。

请教个接触器的问题。

发布于:2009-05-12 10:16:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
自耦启动柜内接触器

近日我厂卖了两台启动柜给泵厂。
人家检验的时候一台启动正常。一台不正常。我到现场后发现不正常的启动柜没挂零线。接触器是220的。我挂上零线后带负载启动,接触器冒烟。 停电后测量接触器电阻,接点不通。拆下负载后,启动表面正常(再带负载厂方不同意了,要求回厂更新)。主接触器下口380V电压正常。

我很奇怪,接触器为什么会冒烟,有没有有过类似经验的朋友分析分析。接触器为维修过的,工厂生产人员自己更新的线圈,会不会这个环节中出了问题?

综合问题如下:
1:220的接触器接380的电,不挂零线,启动结果是接触器不动作还是烧毁?(据说厂方如此启动了,但是没动作)
2:接触器启动下口两项之间没有电阻,启动后两项后电压380。能说明接触器肯定坏了吗?

谢谢,有明白的朋友帮忙回答一下

对不起,红线的地方原来写错了,表达错了。不知道这样表达清楚没有

[ 本帖最后由 yudixiao 于 2009-5-13 16:37 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jhz212
    jhz212 沙发
    没说清楚
    2010-04-19 13:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • mcl976797303
    mcl976797303 板凳
    220V的接触器线圈接380V那肯定是不行的 而且维修过的接触器线圈符合要求吗 参数对了吗
    2010-04-18 20:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【广告】电网的可视化分析计算(保护整定、潮流、短路..)

Venas可视化电网分析软件(保护整定、潮流..)包括故障分析、设备校验、电网短路、断线最值计算、潮流分析、线损计算、继电保护整定计算、仿真校验、外部电网等值等功能,可用于各级电网、电厂的继电保护定值计算、校验、考虑潮流影响的短路电流计算、复故障计算、事故分析、一、二次运行、设计等工作。特点:真正的可视化,不仅仅是图形化。 索取请留下email. 我们将为一线运行、设计人员提供长期技术支持.

回帖成功

经验值 +10