土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调系统各用电设备互锁问题

空调系统各用电设备互锁问题

发布于:2005-05-11 08:35:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
偶是新手,求救各位同仁,现在我有一套空调系统,有水塔风机,冷却水泵,冷冻水泵,空调主机,我设计的时候,在水塔风机设制呢温度仪,以免在冬天的时候水温过低还用水塔风机来散热,我的起动顺序的先起动水塔风机,然后才能起动冷却水泵,再能起动冷冻水泵,最后才起动空调主机,停机的顺序相反,(水温过低时,就起不动水塔风机,后面的起动顺序不便),现在甲方说,各设备之间不用互锁,我想起动那一台设备就起动那一台设备,也就是说我什么水泵也不起动,就可以起动空调主机呢,请问各位如果按甲方说的这样做会出什么问题,我怎么才能说服他们。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • abcdefgchenren
    但空调主机不停,冷冻水泵能停这样可能影响到空调主机呢,影响到设备运行。
    2005-05-11 16:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • wtf96513
    wtf96513 板凳
    应该按顺序起停空调系统,冷冻水泵不启动,空调主机根本无法启动,主机内有水流开关保护,若水流开关损坏,还有低温保护
    2005-05-11 14:49:11

    回复 举报