发布于:2009-05-11 23:08:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我们现有一个工程:20层剪力墙结构,层高5米,甲方的意思是将来做夹层2.2米.为节省层高,我们准备把楼层做成空心楼盖.
请教各位同仁:
一.如果夹层做钢结构,
1.钢梁是否可以支撑于砌块墙上,砌块墙砌于空心楼面,是否需在夹层标高设置圈梁,有什么需要要点?
2.钢梁是否可以支撑于剪力墙上,这样室内全可以做成轻质隔墙,但钢梁跨度较大,梁高较大.
二.如果夹层做成其它结构形式有无可能?
三.计算时能否考虑夹层楼板对整体刚度的贡献?
四.有无成功经验?
五.谢谢!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但是,现在粗算了一下:如果钢梁支撑于剪力墙上,钢梁跨度将达到6.6米,线荷将接近18KN(设计值),梁高至少300高.二级次梁200高,再作些小次梁(角钢或槽钢),这样作是不是合理?楼板刚度会不会太弱?
我们前两天去参观了一个楼盘:4.8米层高(梁板结构--梁很不雅),作了钢结构夹层的样板间:半高处(大概2.6米处)房间四周(有剪力墙又有砌块墙)设12.6槽钢(钉于墙内),然后,纵横双向间距600左右设平放的工字钢(底面与槽钢底平,有点象井字梁),上面铺4厚钢板,再上面是2-3厚砂浆(顶面与槽钢顶平),站上去感觉刚度挺好的.----这样做是不是传力不合理,钢结构感觉也浪费!但刚度可以.
请版主明示!
[ 本帖最后由 dhm1215 于 2009-5-12 23:24 编辑 ]
回复 举报
回复 举报