请教各为大虾,变压器中性点一次连接线,需要考虑承受应力吗?
还是可以直接使用铜排和中性点硬连接?
有相关规范吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cyb7311
    cyb7311 沙发

    个人认为:1、800KVA及以上容量油式变压器应与外接母排应采用软连接
    2、干式变压器出线铜排不需要用软连接。
    2009-05-13 11:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    800KVA及以上容量变压器低压套管与外接母排应采用软连接,主要是防止套管被母排受力而漏油。