土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求PH自动控制系统解决方案

求PH自动控制系统解决方案

发布于:2009-05-11 17:18:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我有一个酸碱废水反应池,其中分两级中和,一级粗调,二级精调,一级用压缩空气搅拌,二级用减速搅拌器搅拌。连续进水连续出水,10m3/h,进水PH值不确定,大部分时候呈酸性,偶尔呈碱性。需要在线PH自动控制投药,调整出水PH值在7-8。
请教这样的自动控制能否实现,有没有推荐的PH自动控制系统的生产单位?
还有,因为是在线连续处理,PH探头反馈的PH值肯定会有滞后,这样调整PH值是不是不容易实现准确?
用氢氧化钠作为酸性废水的中和剂会不会碱性太强不容易控制呢?我看论坛上有人提议用碱性较弱的如氢氧化钙。:kiss:

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • misszen
    misszen 沙发
    长沙克罗玛公司生产的----PH自动控制加液机,能自动加酸加碱控制溶液的PH值在设定的上下限范围内,有滞后设置,配备七种不同型号与规格,在国内众多的科研及公司企业生产单位得到广泛使用与认可。详情沟通请联系:0731-84697086,15388004360  曾经理,公司网址https://www.chromar.cn
    2019-06-10 12:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • auroracn
    auroracn 板凳
    供参考:1、CPH-1型PH自动控制加液机的加药流量范围:0.5-450ml/min,用来中和10m3/h的酸性/碱性废水恐怕不够用吧?2、由于pH静态特性曲线的严重非线性,更加上水处理工艺过程难以避免的超长滞后,使得pH控制系统的品质不尽人意,搞不好就会沦入‘开始自动,后来手动,最后不动’的被动局面。技术关键在于尽量减小滞后,如:采用管道式静态混合器(如果废水靠自流进入中和池就不行了,因为静态混合器有阻力),或将测量点尽量前移,以你的工艺为例,若将pH电极安装在第二(细调)中和池的出口,那就很麻烦了,滞后时间恐怕需要几十分钟。在这种情况下,必须采用特殊的控制算法。如若采用传统PID控制模式,你就会倒了大霉了,工程很难验收,很多失败的工程实例就在那摆着。如若滞后时间较短,用PID勉强能应付,而且不要用I,更不必用D,否则自找麻烦。归根结蒂,必须把工艺过程和反应机理搞清楚,当然也需要了解经典控制论和现代控制论的基本知识,那些简单地把国内外控制界公认的难控对象说成十分简单成熟的,那就误人子弟了。你的这个工程采用区间变比例控制有可能满足工艺要求。仅供参考。
    2009-10-22 08:21:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小水量高浓度废水的处理(请教)

本人在一家研究院做废水处理的研究。随说是研究,其实也就寻找一些废水的处理方法,做做小试实验和中试运行的工作而已。由于院附属单位的生产规模都不大,但是品种很多,所以有机会经常接触一些乱七八糟的废水。在工作中经常遇到一些头痛,自己无法解决的技术难题,想请教各位同行们,望多加指教。水样一:含N3- 11000mg/L,甲醇30000mg/L,DMSO(二甲基亚砜) 10%(w),COD在70000mg/L左右,水量大概一天1立方,水呈暗红色。处理要求:消除危险性(N3- 容易跟重金属结合,一旦结晶,极容易爆炸),COD要求降低到500以下。

回帖成功

经验值 +10