土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题
地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题

全部回答(10 )

  • fine_2009
    容易引起回水温度偏低,可以根据稍大的温差复核一下。只是大温差不符合温差不超10度的要求。
    2009-10-14 12:19:14 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    还应该看一下管径小的部分的阻力占整个系统阻力的比例,最好尽心仔细的水力平衡计算。
    2009-10-14 09:27:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10