地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题
地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题
地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题
发布于
2009-05-11 11:56:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
fine_2009
容易引起回水温度偏低,可以根据稍大的温差复核一下。只是大温差不符合温差不超10度的要求。
2009-10-14 12:19:14
来自 PC
评论
举报
snail_yin
还应该看一下管径小的部分的阻力占整个系统阻力的比例,最好尽心仔细的水力平衡计算。