土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术部的哪些辅房需要排风?

手术部的哪些辅房需要排风?

发布于:2009-05-11 11:41:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
规范规定哪些房间需要排风啊?
看有些图纸排风了,有的没有排风,困惑啊。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 80教育
    80教育 沙发
    顶一下:victory:
    2009-05-13 13:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • afa0818
    afa0818 板凳
    回答一个,麻醉室,打包、污洗吧
    2009-05-13 10:43:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恼人的洁净室负荷计算问题!

问题1:洁净室一般都是在厂房内部划出一片区域,用彩钢板做隔墙,按需要围出各个房间,对于空调系统,我们只负责洁净区,非洁净区不管。这样,因为整个洁净区就是在厂房内部,那么,在计算负荷时,洁净区的所有房间的墙壁都应该算做内墙。对于内墙和楼板、地板的计算方法,当邻室为非空调房间时,《采暖通风与空气调节设计规范 (GB50019-2003)》及《实用供热空调设计手册》上都有说明,但问题是,我们现在的情况,邻室显然为空调房间,不能按非空调房间的方法计算,那应该怎么计算呢?《空气调节设计手册》(第二版)P94~95,有说明:“邻室为空调房,“其室温基数差小于3度时,不计算冷负荷,当其温差大于或等于3度时,按下式计算”:冷负荷 = 面积× 传热系数×(邻室室内计算温度 - 室内计算温度)”。然而,按照这个算法,假设所有房间的设计温度都相同,同时,假定洁净区之外的厂房内部空间的设计温度也与洁净区房间的设计温度一样,楼板和地板的上下楼房间的设计温度也与洁净区房间的设计温度一样(洁净室所在层在中间层),这时,显然,所有房间通过围护结构的传热负荷都为0!如果真是这样,那就是说,这种情况下的洁净室,其负荷与室外气象条件无关了?另外,若某些房间内部不产生负荷(如产品存放室),该房间负荷就为0了?推而广之,假设所有房间的内部都不产生负荷,那整个洁净区的负荷就为0了!更进一步,假设将洁净区的范围扩大至整个厂房,那岂不是说,整个厂房(该层)的负荷都为0了?

回帖成功

经验值 +10