我厂设计热泵热水泵器,经维修人员反馈出现十几台新机压缩机卡缸的问题.我们在拆卸机组时,发现蒸发器下层铜管内储存很多压缩机油.最后判定为回压缩机油少,而导致的压缩机卡缸.请问各位高手帮忙分析下.(在帮忙分析下如何处理回油)不甚感谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • acserver
    acserver 沙发
    上进下出最好
    是不是蒸发器中的流速过低了
    2009-05-25 15:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • hgf54521
    hgf54521 板凳
    1.注意热气旁通制热时,排气管与蒸发器之间连接位置与工艺很重要要处理好,否则正常制冷时这一段管子容易积油,制热时这段管子中的油便被带到蒸发器中;
    2.蒸发器连接方式必须是上进下出,蒸发器出口处设存油弯;
    3.回气管口径不要选择太大,以保证足够的回油速度

    [ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-24 23:39 编辑 ]
    2009-05-23 07:25:23

    回复 举报
    赞同0