土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控系统常见的故障现象及其解决方法

监控系统常见的故障现象及其解决方法

发布于:2005-05-10 19:59:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
监控系统常见的故障现象及其解决方法
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程来说,是在所难免的。

1、 电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。
a) 供电线路或供电电压不正确。
b) 功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。
c) 供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。
d) 特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。
2、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作
a) 这些设备的连结线有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。
b) 特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。
3、设备或部件本身的质量问题。
从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。
4、由于对设备调整不当产生的问题。
a) 比如摄像机后截距的调整是非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。
b) 摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。
5、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:
a) 阻抗不匹配。
b) 通信接口或通信方式不对应。
c) 驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DVR的基本分类

DVR的基本分类DVR在发展初期由于百家争鸣、种类繁多,让业内相关人士颇有「眼花缭乱」之感,在经过一段时间的变化后,各种型态的分类也大致成形。根据台湾工业技术研究院光电工业研究所《光电产业发展剖析》报告中,大致将所有的DVR分成三个类别:一.数字STB类型STB指的是Set-top Box(一般译成:数字卫星接收器、机顶盒、电视上网机、随选视讯盒等,由于译名分歧,故在此以STB统称之)。数字STB类型的DVR在性质上属于功能整合性的讯号接收平台,以提供数字录像功能与接收数字广播及互动应用的讯号为主,可选择接收数字无线地面传播(Digital Terrestrial)、数字有线电视传播(Digital Cable)、数字卫星传播(Digital Satellite)等不同种类的传播讯号。