土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教高手

请教高手

发布于:2009-05-10 22:02:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
路灯箱变短路保护如何整定,若线路总长1000M,变压器容量100KVA,控制路灯数20只,灯功率250W,功率补偿到0.9。
查了点资料,现在主要是低压电缆电抗如何计算?
请教高手:如何计算与实际测试值比较接近,高压熔断器选何值时可以保证在线路远端短路时迅速动作。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 爱芳的日子
    学习中
    2009-05-11 23:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没有这样做保护的,低压电缆的短路保护应由低压配出开关来保护,变压器高压侧无法做到保护的,高压侧保护只能做到变压器低压套管上。
    2009-05-11 00:44:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助电气节能说明

各位 有没有电气节能说明,有的话给传上来。

回帖成功

经验值 +10