路灯箱变短路保护如何整定,若线路总长1000M,变压器容量100KVA,控制路灯数20只,灯功率250W,功率补偿到0.9。
查了点资料,现在主要是低压电缆电抗如何计算?
请教高手:如何计算与实际测试值比较接近,高压熔断器选何值时可以保证在线路远端短路时迅速动作。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 爱芳的日子
    学习中
    2009-05-11 23:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没有这样做保护的,低压电缆的短路保护应由低压配出开关来保护,变压器高压侧无法做到保护的,高压侧保护只能做到变压器低压套管上。
    2009-05-11 00:44:11

    回复 举报
    赞同0