【求助】发电机AVR总坏
【求助】发电机AVR总坏
我们有个柴油发电机组的发电机的AVR总坏,换一个好了,电压正常了,但过段时间又坏了,总换也不是一个办法,请问这可能与什么有关啊,怎么解决呢,发电机是西门子的1FC6,谢谢
发布于
2009-05-10 17:38:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
gyf666
这个可以检查发电机搞各绕组绝缘和电阻是否正常!是否经常超负载运行!另外看所更换的AVR板是否为原厂正品(需要数千元)!
2010-03-29 11:56:29
来自 PC
评论
举报
lingxuct
AVR————发电机励磁控制系统,总坏?坏哪个元件,找出元件就可以进一步分析故障原因,不是“西门子的1FC6”发电机一定要坏AVR的!
2009-05-11 00:34:11
来自 PC
评论
举报