关于双出口消防水泵的应用

发布于:2005-05-10 15:18:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
谁用过双出口消防水泵?效果如何?消防审批意见如何?
请各位交流一下。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    顶起来.
    2005-10-24 11:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳
    quote]以下是引用sorry222在2005-07-22 21:01:07.0发表的内容:

    按规范走,肯定没错。

    楼上此话差矣。
    <高规>7.4.8.1条: “增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷淋灭火系统不应大于1L/S”。
    而<高规>条文说明7.4.8条:“对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量(5L/S)或一个自动喷淋灭火系统喷头的用水量(1L/S)”。
    什么是“不应大于”?既“小于等于”;什么是“应满足”?不就是“等于”吗?!他们为什么这么拽?姜文源则说过消火栓增压水泵的出水量为1.3l/s(原则上补足渗漏水量即可)左右,你怎么办?
    消防80m分区,《高规》没有规定用何种形式,手册、措施及建设部设计院等百米高层建筑多用减压阀分区,而我们这里的消审就不同意,一定要水箱分区。多出口泵也不让用。建设部设计院的设计到本地也不行。
    《上海消规》则明确规定120m的高层建筑可用减压阀分区。
    我的设计他们说不出来任何问题,可就是不批,工程主体早已完工,你说我怎么办?
    同一部《高规》下,建审、消审、消防验收互相矛盾,你说我怎么办?
    郁闷!!


    2005-07-23 11:33:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋管能否横穿排烟道

请教各位,一地下车库,由于喷淋支管与防排烟的排烟道标高错不开,两者均不可以吊在对方的下方(如吊在下放就太低了),试问,喷淋支管能否横穿排烟管(喷头漏在外面),如果能穿,穿孔处如何密封处理?谢谢回答,小弟比较着急。