土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电在什么情况可用四芯电缆?

三相电在什么情况可用四芯电缆?

发布于:2009-05-09 15:14:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
五芯缆的用途好理解,但四芯在三相时用在什么地方?是消防动力方面?我碰到一设计做的不少消防动力为四芯缆(我勉强地解释为:火灾时,超载和漏电设备仍要运转,故用不着PE线。但细想也还有问题,漏电也不比火灾危害程度低啊)。请大师帮我解惑。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jinpcissy
    jinpcissy 沙发
    为啥机械设备用四芯电缆呢?是不是机械设备都要有PE线啊?到底什么情况下三相电机需要用四芯电缆呢?我见过的图都只见过用三芯电缆,我一直以为三相电机就只能用三芯电缆呢?
    2009-11-22 22:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • elyssium
    elyssium 板凳

    机械设备用四芯电缆这是肯定的,三相电机需要三相芯线工作即可,剩下一条是PE线用来接在该机械设备的金属外壳,也就是用电设备作保护接零,当然是四芯电缆陪线
    至于该设备的配电箱进线用五芯线,则可能是因为该配电箱的分路出线带了单相负荷的原因,这就不用说了,N线的存在才能使单相设备形成工作回路
    2009-11-22 20:39:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

????

WATNS-100A/40/4P 是什么意思 麻烦高手告诉我下 谢谢

回帖成功

经验值 +10