土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位高手:10KV同步电动机软启动哪种方式?

请教各位高手:10KV同步电动机软启动哪种方式?

发布于:2005-05-10 14:28:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂3000KW的同步电动机由于启动时造成母线压降较大,请问若改造为软启动,采用什么方式、什么控制更为妥当、安全、可靠?请讲出选择该方式的原因。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaqiuhe
    jiaqiuhe 沙发
    变频器的确相对来说造价太高了,最实用的就是液阻软起了,我厂10000KW就是用的液阻软器起。
    2007-10-09 13:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • dianayatou
    dianayatou 板凳

    造价高,,,,,,,
    变频器才几个钱。。。。



    11楼好有钱啊!!呵呵
    2007-09-12 16:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用两根不同规格电缆作进线电源行不行?

一期配电间配电柜容量为200Kva,进线电源为VV-1 3*185+2*95电力电缆。现二期需增容75Kw,如果增加进线电源VV-1 3*50+2*25电力电缆,其会不会产生电缆电阻不同(185平方与50平方)使其电流集中于185平方电缆,从而产生过载事故。(注其电缆长度小于200米)请各位高手给予技术支持!