土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户照明箱主开关到底是选1N还是2P?

户照明箱主开关到底是选1N还是2P?

发布于:2005-05-10 13:35:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,为什么,我选的1N,审图让改2P,不明白,高手指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tornado
    tornado 沙发
    1N也可同时断开相线和中性线呀?
    为什么非要用2P。
    2005-05-11 13:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • jinchen9408
    jinchen9408 板凳
    住宅建筑设计规范 GB 50096—1999

    6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
    1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
    2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
    3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
    4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
    5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
    6 卫生间宜作局部等电位联结;
    7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
    2005-05-10 19:45:10

    回复 举报
    赞同0