泵站过电压保护方案探讨

发布于:2009-05-09 00:52:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个泵站,按双电源供电,最初考虑2回10KV电源进线按照过电压保护规程上(单机容量1500KW以下直配电机)相关保护方案进行,见附件图片。
电机回路开关柜采用电机专用避雷器并联1.5微法吸收电容,母线电压互感器柜内装避雷器并联2微法吸收电容作过电压保护方案。
这是最初有架空线的方案,架空线终端杆处经30米电缆过渡接入进线柜。现在2回进线全部采用电缆进线,我想请问各位,我的过电压保护方案如何相应改变呢?谢谢

1.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fengzhizi200479
    谢谢楼上,学习了:victory:
    2009-05-23 17:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    50-100米范围内有一付避雷器可以了。
    电缆线路不需要单独的过电压保护,在母线上(PT柜)有避雷器就可以了。
    2009-05-10 06:59:10