土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 最近有一工程,求教大家!变压器可否采用软启动

最近有一工程,求教大家!变压器可否采用软启动

发布于:2009-05-08 19:29:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器可否采用软启动器,求教!谢谢!
最近有一工程,求教大家!
一厂使用一台SCB10-2000kVA 10/0.4kV变压器供电,因新上一批日本产设备,电压为200V,考虑到设备使用频率很低,但容量很大,所以采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器(特种变压器,铁芯比一般配电变压器长很多),结果问题出现了,变压器涌流太大,时间太长(大于5S)每次送电都会造成上一级或两级保护跳闸。
1、保护定值已调至供电局所能允许的最大值;
2、虽然方案不合理,但设备已安装完毕,所以不可能更换设备;
鉴于此,有个想法,
1、能否采用软启动器来启动变压器,因为变压器属于静止电机,理论上应该可以,但软启动器启动曲线能否调整成我们需要的特性曲线,还有如果启动时间足够长(因为它不同于电机,启动时间可以拉的很长)是不是软启动器只需要几十kW就够了(因为其空载电流很小)?
2、或者采用电动自藕变压器调压启动,因为其空载电流很小,调压器的功率只要大于空载电流就行,在整个电动调压过程中,调压速率确保电流不超过调压器额定电流即可?
问:
1、以上方案可行否?
2、还有没有好的方法?
3、是否是因为铁芯很长造成合闸涌流过大,因为按照经验,合闸涌流时间不应很长?
实在比较急,帖子发了两遍,版主千万莫怪!谢谢大家。:kiss: :kiss:

[ 本帖最后由 wxfx 于 2009-5-8 20:32 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • swj27
    swj27 沙发
    1、为什么要采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器?做能量回馈用吗?
    2、1600KVA变压器如果直接合闸,对上级开关造成很大损坏,断路器触头应该都快烧废了吧!
    3、高压10KV变压器合闸可以采用逐相合闸装置。不过在高压2500KVA以下变压器很少用到,因为可以直接合闸,电网有很大余量。
    4、1600KVA变压器合闸有很多种软起方法,串电阻、调压器、可控硅、晶闸管等。最便宜的就是串电阻方式。串的电阻可以根据变压器空载电流算出来。
    2015-12-07 16:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • csijs
    csijs 板凳
    上午临时有事,接着说。
    干变低压侧改变接法是很容易的事情,改成D型接法后,干变就变成10/0.23了,再将高压侧的分接头调到10.5,这时低压侧输出的三相电压约为220V,比要求的210V(电压器空载输出比使用值高5%)高了10V。应该可以用了。
    2009-05-09 12:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器可否采用软启动器,求教!谢谢!

最近有一工程,求教大家!一厂使用一台SCB10-2000kVA 10/0.4kV变压器供电,因新上一批日本产设备,电压为200V,考虑到设备使用频率很低,但容量很大,所以采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器(特种变压器,铁芯比一般配电变压器长很多),结果问题出现了,变压器涌流太大,时间太长(大于5S)每次送电都会造成上一级或两级保护跳闸。1、保护定值已调至供电局所能允许的最大值;

回帖成功

经验值 +10