土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电流算出来后,找不着方向了,请高手指点!

计算电流算出来后,找不着方向了,请高手指点!

发布于:2009-05-08 17:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
30KW的电机I=30/0.38/1.732/0.8=57A,查五芯电缆25载流量为74A,若考虑穿套管载流量有折扣,74*0.8=59.2A。则选5*25电缆配此电机是否正确?有个老师傅说取的系数小了,他说应这样:59.2/57=1.04太小,应按57*(系数)1.4=80A来选电缆,这个合理吗?手册上讲的五芯电缆载流量条件就是“在空气中敷设长期连续负荷允许载流量”

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • hygain1231
    hygain1231 沙发
    电机匝间短路后,难道是靠热继电器断开?时间有点长吧
    2009-09-12 21:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • wrrsheji
    wrrsheji 板凳
    先选断路器,再选电缆。断路器80A,
    2009-09-12 21:42:12

    回复 举报
    赞同0