土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气设备统一编号有什么规定呀?

电气设备统一编号有什么规定呀?

发布于:2005-05-10 09:57:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问大伙,发电厂一次设备统一编号有什么规定和要求呀?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lllmmmxxx
    lllmmmxxx 沙发
    大一册上就有啊~
    2005-05-12 08:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • yswz777888999
    yswz777888999 板凳
    电压等级不同编号第一个号不同。400V是1;6KV是2;10KV是3;35KV是4,110KV是依此类推。隔离开关编号是在相连的开关后面加一数字,用于中性点或PT的隔离开关中间有X。如3X14是指10KV第一组PT的隔离开关。202表示6KV开关;2021则表示与该开关相连的隔离开关。
    2005-05-10 15:43:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。