土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某机电城给排水及消防图纸

某机电城给排水及消防图纸

发布于:2009-05-08 12:03:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本图为一~三层门面房,4~7层为办公,地下一层为设备房,请高手给点建议!

[ 本帖最后由 suyunfeng 于 2009-5-26 21:57 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • suyunfeng
    suyunfeng 沙发
    1、三层部分消防横干管穿越的部位太多了。
    我也觉得太多了,看来得考虑分消防系统设的,
    2、屋面部分消防横干管好像阀门设置不够。同时停止的消防立管数超过规范了。
    的确是不太够,谢谢提醒
    3、污水管立管有横管的部分应该上下二层都设检查口。
    是需增设的,谢谢提醒
    4、喷淋系统的消防水泵接合器好像漏设了。
    喷淋系统消防水泵接合器由泵房内引出
    5、另外建筑上可能在消防上有问题,疏散楼梯好像用箭刀梯,还没有对外采光通风,应该设置防烟楼梯间和前室,好像都没有设,
    建筑上消防是存在问题,
    2009-05-26 22:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • suyunfeng
    suyunfeng 板凳
    谢谢tx6du给的意见,请高手们帮忙看看,
    2009-05-26 21:55:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【铭腾】虹吸排水|虹吸屋面排水系统的施工和服务

铭腾虹吸排水是一家专业从事屋面虹吸排水与室内同层排水系统工程设计、安装、咨询及售后公司通过虹吸屋面排水系统的施工和服务GB/T19001-2000-ISO9001:2000标准质量管理体系认证。机电设备安装工程专业承包三级安装资质。在提供产品的同时竭诚为客户提供项目专业设计、施工指导等技术支持,确保优良的工程质量和本产品在同行业的领先地位。。公司具有从工程设计、产品生产、材料供给、施工及售后服务等完整的运作体系。在国内虹吸屋面雨水排放系统行业中处于领先地位。——————全国多个省市重点工程虹吸排水施工单位;目前已成功设计安装多项国家重点项目的虹吸排水系统工程 【承接工程“铭腾虹吸雨水系统”上海铭腾建筑工程有限公司 电话:021-66550593 手机:13601933635】