土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:格栅问题
各位高人帮帮忙:
我在搞一个污水处理的课程设计
问题:
栅前水深应与入厂污水管规格(DN1800mm)相适应,我应该怎么来确定我的栅前水深?取0.4M或1米都好象不行吧,请个为帮帮忙,小弟万分感谢!!

全部回答(3 )

  • chenshanghu123456
    1800的管子,水量不小啊
    2007-12-29 12:36:29 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    一般设计格栅和污水泵站是合建的,根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第5.3.5条有关规定:污水泵站集水池的设计最高水位应按进水管充满度计算。
    根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第4.2.4条有关规定:重力流污水管道应按非满流计算。所以栅前水深应按d1800mm污水进水管充满度的液位确定。
    2007-12-29 09:45:29 来自 PC 评论 举报