土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔空调故障代码

麦克维尔空调故障代码

发布于:2009-05-07 23:34:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
麦克维尔空调出现P0代码是什么意思
  • hk2009
    hk2009 沙发
    故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。

    解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。

    经验总结:模块保护不一定就是模块问题,压机接线柱处因过热,氧化皮太厚,因此表现为短路,维修时在判断时一定不能遗漏此处。
    2009-05-08 12:33:08

    回复 举报