零序互感器是否可安装在进线端?
零序互感器是否可安装在进线端?
希望各位高人能解答一下,急啊!
发布于
2009-05-07 22:20:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
零序电流互感器不宜装在进线侧。
以前我们有的变电所在进线上装有零序电流互感器,当时的保护是“进线零序动作跳母联”,因是单母分段,母联自投,以前的少油断路器同期性能差,在一次“倒进线”时(先合上母联,两段并列运行),退出一条进线时,进线断路器分断中因断路器的(三相)同期不好,带二段负荷的进线零序检测到了零序电流,把母联跳开了(一半失电),所以,现在都把进线零序拆除了。