土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序互感器是否可安装在进线端?
希望各位高人能解答一下,急啊!

全部回答(1 )

  • lingxuct
    零序电流互感器不宜装在进线侧。
    以前我们有的变电所在进线上装有零序电流互感器,当时的保护是“进线零序动作跳母联”,因是单母分段,母联自投,以前的少油断路器同期性能差,在一次“倒进线”时(先合上母联,两段并列运行),退出一条进线时,进线断路器分断中因断路器的(三相)同期不好,带二段负荷的进线零序检测到了零序电流,把母联跳开了(一半失电),所以,现在都把进线零序拆除了。
    2009-05-08 07:15:08 来自 PC 评论 举报