土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 求助 大跨度楼板的配筋
大跨度楼板(比如短跨大于6m)的板厚及配筋应如何计算?若其挠度和裂缝不满足要求时,除采用预应力楼板外,在楼板内可做暗梁(因此种板板厚较大),暗梁在做电算分析时应如何处理?加设暗梁后板的配筋应如何计算?望高手赐教

全部回答(5 )

  • hdy1982
    设暗梁的话只能凭经验~
    跨度这么大,软件算的话挠度肯定超~
    2005-10-07 10:48:07 来自 PC 评论 举报
  • myhtzp
    1、按照4楼的方法确定板厚。
    2、确定边界条件:边界为厚板则为固端,薄板为简支。
    3、厚板应双层配筋。
    4、也可选用SP预应力板。
    2005-10-06 22:47:06 来自 PC 评论 举报
加载更多